1 认真了解项目概况

创晟嘉康中心医院东院一期工程处于东经111°29′59″,北纬27°12′59″。场地内最高标高270.00m,最低处(不含水面)226.10m(邵大道接口处),在约9.3公顷用地内,地形起伏很大,沟坎颇多,山体多为岩石。

项目包含有医疗综合楼、科研教学及培训中心楼,学生及职工宿舍、高压氧舱等。

医疗综合楼地下一层,地上包括门急诊医技部和三栋高层病房楼,为一类高层建筑。其中妇儿专科病房楼(13层)、肿瘤专科病房楼(13层)、综合病房楼(15层)和门急诊医技部(裙楼5层,不含设备净化层)。建筑占地面积为18189.80m2,建筑总建筑面积为151287.80m2,其中地上建筑面积:门急诊医技部面积为49682.00m2,妇儿专科病房楼面积20330.20m2,肿瘤专科病房楼面积20330.20m2,综合病房楼面积为23175.20m2,地下建筑面积为37770.20m2(地下室包括人防医疗救护工程面积1756.91m2)。住院总病床数为1627床,其中普通住院病床1425床,PICU59床,NICU73床,CCU19床,神经ICU31床,EICU20床。该楼耐久年限为50年,耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅰ级,地下室防水等级一级。抗震设防烈度为6度,结构形式为框架-剪力墙结构。

科研教学及培训中心楼包括一栋4层高的多层建筑和一栋9层高的高层建筑,多层部分建筑高度为18.45米,高层部分总建筑高度为36.45米,为二类高层建筑。建筑总占地面积2824.27m2,地上总建筑面积13196.48m2。该楼耐久年限为50年,耐火等级为一级,屋面防水等级为Ⅰ级。抗震设防烈度为6度,结构形式为框架结构。

学生及职工宿舍地上10层,总建筑高度38.10米,为二类高层建筑。建筑占地面积730.80m2,总建筑面积7308.00m2。该楼耐火等级为二级,屋面防水等级为II级,抗震设防烈度为6度,结构形式为框架结构。楼内共有408个床位。

高压氧舱地上1层,地下1层,总建筑高度6.3米,为单层建筑。建筑占地521.64m2,总建筑面积895.8m2,含地下建筑面积374.20m2。该楼耐火等级为二级,结构形式为框架结构。

2 实地堪察周边环境、地质条件,测量土壤电阻率

项目在邵阳市东南部,北侧是邵阳市主要城市干道--邵阳大道和山林;
东临平康路,是民房和洼地,东北角有一座加油站和社会停车场;
西侧紧邻屏丰路,南侧为医院的后期规划用地。本工程场地地质分布为9层,从上至下依次为:素填土、耕植土、三迭系下统大治组强风化薄层至中厚层灰岩夹薄层钙质页岩及泥灰岩、中风化薄层至中厚层灰岩夹薄层钙质页岩及泥灰岩、微风化薄层至中厚层灰岩夹薄层钙质页岩及泥灰岩、二叠系上统大隆组强风化硅质灰岩夹硅质页局部夹细砂岩、中风化硅质灰岩夹硅质页局部夹细砂岩、微风化硅质灰岩夹硅质页局部夹细砂岩。

2014年6月21日在项目所在地现场采集土壤电阻率数据,采集当日天气阴。结合地质勘测报告,得出项目所在地在区域地表0m~地下-30m处土壤层的平均土壤电阻率为131.4Ω・m。

3 详细了解配变电所及发电机房、低压配电、弱电布线系统

3.1 本项目配变电所及发电机房

(1)在地下一层设总配变电所一座,高低压电缆下进下出(消防负荷低压电缆下进上出,沿电缆梯架敷设)沿电缆沟敷设。消防设备采用矿物绝缘电缆与一般设备电缆分开敷设。设置1600kVA干式变压器3台(1TM~3TM)及630kVA干式变压器1台(4TM)(医技设备专用)。1TM~3TM变压器设一段应急母线段,带消防负荷、保障负荷,当正常市电都失去时,经过自动转换开关接到柴油发电机组给应急段供电。

(2)在地下一层设1#分变电所一座,设置1250kVA干式变压器2台(5TM、6TM)。5TM、6TM两段低压母线用母联开关联络。另设一段应急母线段,带消防负荷、保障负荷,当正常市电都失去时,经过自动转换开关接到柴油发电机组给应急段供电。

(3)在地下一层设2#分变电所一座,设置1000kVA干式变压器1台(7TM),为中央空调附属水泵等设备专用变压器,中央空调2台主机由10kV高压电源直接供电。

(4)在科研教学及培训中心楼一层设3#分变电所一座,设置800kVA干式变压器2台(8TM、9TM),8TM、9TM两段低压母线用母联开关联络。

(5)柴油发电机房:在地下一层靠外墙且邻近1#分变电所位置设置柴油发电机房一座,配套设置1m3日用油箱间及控制室。采用机械进风和自然排风。机房隔墙及进出风和排烟应采取降噪消声、防震等措施。在使用过程中还应定期维护保养。柴油发电机组专为应急母线段供电,在失去市政电源情况下15s内自启动且投入使用。

(6)高压柜采用10kV金属铠装封闭中置式开关柜。10kV真空断路器的分断能力为25kA,在10kV馈线柜内设氧化锌避雷器,以防操作过电压,断路器配弹簧储能操作机构,操作电源为直流220V,选用密闭式免维护铅酸蓄电池、容量为65Ah的直流电源柜,作为直流操作、继电保护和中央信号电源。10kV系统采用单母线分段的结线方式,两段母线之间设联络开关,平时两路电源同时供电,分列运行,互为备用。母联断路器手动投入。低压220/380V系统主进断路器电源失电检测及跳闸方式采用断电延时电压型继电器检测后控制分励脱扣电路跳闸;
母联开关设置备用自投(BZT)及手动合闸控制,复电后自动复归,倒闸方式为瞬时断电方式;
当低压侧主进开关因过载及短路跳闸时,不允许自动关合母联开关。设电气闭锁,保证两主进及母联开关三者不能同时合闸运行。

3.2 本项目低压配电

(1)低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷如:空调机房、净化空调、中心供应、负压吸引机、空压机、生活水泵、消防水泵、手术部、ICU等设备采用放射式专线供电,其电源均直接引自低压母线段。

(2)消防风机、消防泵、消防电梯、应急照明等消防负荷采用双电源供电并在末端自动切换,且其中一路引自急母线段。

(3)一般医疗插座用电、照明等负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

(4)负压吸引、空压机设备、急诊、病理科、检验科、手术部、ICU、产科、生活水泵等均采用双路电源供电并设切换开关,且其中一路引自应急母线段。

(5)按裙楼及塔楼分别设强电竖井,内设有照明总配电箱、医疗插座总配电箱、应急照明箱、公共走道双切箱、空调负荷配电箱。

(6)手术部手术室及ICU采用放射式的供电方式,双电源互投,设置专用配电箱。

(7)非消防负荷的电动机容量超过45kW及以上的采用软启动。

(8)部分层抢救室由双层电源切换箱供电。

(9)电开水器旁设隔离开关箱,电源引自竖井医疗动力总线。

(10)所有双电源末端切换装置均为自投自复型(延时60S)。

(11)按防火分区设置应急照明箱,同层应急照明箱环联供电。

3.3 本项目弱电设计

消防控制室设在医疗综合楼地下一层,为整个医院火灾自动报警系统、安全技术防范系统、广播系统的控制中心。科研教学及培训中心楼四层设计算机中心,作为整个医院的数据中心。医疗综合楼四层设信息机房,作为整个医院的数据冗余机房。妇儿专科病房楼、肿瘤专科病房楼、综合病房楼和学生及职工宿舍楼每层各设置1个弱电竖井,医疗综合楼的裙房门急诊医技部每层设置4个弱电竖井,科研教学及培训中心楼每层设置2个弱电竖井。医院电话、网络、电视信号主干光缆由屏丰路医院附近的市政通信交接箱穿管埋地引来,经室外管网引至科研教学及培训中心楼计算机中心的核心设备间。医院医疗综合楼的门急诊医技部、妇儿专科病房楼、肿瘤专科病房楼、综合病房楼、学生及职工宿舍楼、高压氧舱、液氧站、门卫岗亭的通讯电缆由计算机中心引来。

4 如何做好新建大型医院防雷工程

(1)本项目按二类防雷建筑设计,防直接雷击的各项措施一定要严格按规范要求做到位。

(2)本项目的配电设备多,必须安装好相应的各类电源电涌保护器,并做好接地。

(3)本项目火灾自动报警系统、安全技术防范系统、广播系统、信息网络系统、信息引导及系统、电子巡查管理系统、信息化应用系统等电子系统很多,布线一定要严格按照电子信息系统线缆与电力线缆及与其他管线间距的要求,合理布线。装好相应的各类信号电涌保护器。

(4)经实地测量及分析计算,该地的土壤电阻率为131.4Ω・m,适宜基础接地的安装,但对降低接地电阻值不太有利,必要时须采取降阻措施,确保接地装置的电阻小于1Ω。

(5)对设有总配变电所一座、分变电所二座和柴油发电机房并配套设置了1m3日用油箱间的医疗综合楼的地下室一层,除按要求做好接地外,对于预防雷电感应的各个细节都不能忽视。

(6)对于科研教学及培训中心楼计算机中心的核心设备间、综合医疗楼门急诊医技部四层的信息机房及防磁扰能力要求较高的医疗设备间,要增加相应的屏蔽措施。

低压配电实训总结范文第2篇

【关键词】农网;
电压无功管理

由于我国的基本国情,农村电网在我国国家电网中占据着绝大部分。然而,由于一些自然和历史因素,我国农网存在着较多的问题。我国农村面积广大,农网支断电站密度小,导致线路供电直径长,末端功率因数低,无功不足,增大了压降,加重电路负荷,最后增加了线损。所以,提高农网电压无功管理水平,合理配置农网无功补偿装置已经是箭在弦上。

一、建立健全科学化管理体系

首先,必须建立管理专责人员体系。电力公司成立由相关领导带头的电压无功管理小组,在公司各相关部门、工区和班组配备专职技术人员进行专项技术管理工作。二是建立高效的管理体系。充分利用无功电压管理过程中的“PDCA”循环法,总公司站在工作全局的高度上负责电压无功管理目标以及管理计划的制定,即“PDCA”循环法中的“P”――制定措施计划。总公司的下属公司在总公司制订的管理框架下自我发挥,采取多种有效的办法提高农网电压无功管理水平,即“PDCA”循环法中的“D”――执行。总公司需要对下属公司进行有效的共组监督和绩效考核,即PDCA”循环法中的“C”――检查预期效果。最后,电压无功管理小组应该定时地召开会议总结经验,交流经验,学习先进管理技术,即PDCA”循环法中的“A”――总结提高。及时处理和协调无功管理过程中出现的问题,使每一次循环之后电压质量有一定程度上的提高。

二、分解业务指标,明确管理目标

在每一年的年初都要对公司农村电网现状、农网电压无功管理水平和管理方法、过去一年公司电压无功管理经验等进行分析研究和总结,并在此基础上,结合新一年度电网规划、农网电压无功配置措施、电网负荷发展预测等情况,制定《年度农网电压无功管理方法和优化方案》和电压合格率达成指标,经上级相关管理部门审批同意后,再对电压合格率达成指标进行逐层分解,制定相应的具有可操作性、激励性、可考核性以及先进性的实施方案。同时还应制定相应的考核奖惩条例,与个人经济效益挂钩以保障管理方法和优化方案能够被贯彻执行。除此之外,各相关部门、工区和班组也制定并落实相应的提高电网无功管理水平的保证措施。最后,还可以实行电网无功管理及相关指标的月度分析和季度考核,保障电压合格率达成指标月度可控,年年在控。

三、搞好农网无功规划,开展无功管理技术培训工作

在农网建设和改造过程中,企业应该依据全面规划、分散补偿、合理布局、就地平衡等无功补偿原则,做好区域内农村电网的无功电力和电压质量的建设规划,同时还要根据实际情况做好定期修改工作,使得区域内农村电网架构、电站布局、供电直径分布合理经济。公司电压无功管理负责人在规划和设计时,要注重电网负荷预测、变压器参数等技术资料的收集整理工作,关注农网电压无功补偿及无功电源设备的配置,全方位考虑农网无功电力的调节能力和检修的备用容量,确保无论负荷高峰还是用电低谷时期都能保证电压无功管理的正常运行。企业还应制订详细的培训计划以及培训安排,和高校合作,确定培训大纲、培训内容、培训行程等,定期选派公司优秀员工参与培训,或者不定期地邀请相关方面的技术专家为员工举办专题技术讲座或者技术研讨和交流会。也可以邀请技术专家对区域内农网电压无功管理工作进行专业性指导,全面提高区域内农网电压无功管理水平。根据时间段的不同,分别做好日无功平衡、月度无功平衡以及年度无功平衡。调度部门根据昼夜的电路负荷变化情况来做好电网无功分层平衡工作,确保无功电力不会倒送向上级电网。根据月度负荷情况和设备检修情况来做好月度的无功平衡工作;
依据上一年的实际无功负荷情况和当年预计的无功负荷和无功电源情况,运用等网损微增率法计算和平衡总量,做好年度的无功平衡工作。

四、加强统计分析研究工作,建立健全数据采集制度

严格遵照《国家电网公司农村电网电压质量和无功电力管理办法》的有关要求,配置建立各类电压质量监测点,健全农网电压质量监测网络体系,完善电压无功统计数据收集汇总和整理上报体系,保证农网电压无功统计数据的真实、可靠和完整。建立快捷通畅的上下级信息传输渠道,使得农网电压无功统计数据能够及时反馈到上级部门。上级部门对所掌握的相关数据进行加工处理时运用“控制图法”、“分层法”、“排列法”等科学统计方法,借以发现区域内农网各个环节与电压质量的内在联系,继而找出影响电压质量的原因和电压质量的规律性,进行针对性地治理和改进。统计整理各个电压监测点和无功管理设备的反馈信息,针对相关信息及统计指标,进行月度、季度和年度的分析,通过与往年同期情况的比较,查找问题,制定措施,做好电压无功管理工作。

五、加强电压调控力度,做好巡视检查工作

研究电压输送的昼夜性和季节性的变化特点,对于能够自动调节的变压器和电容器要根据系统的电压无功情况及时进行调节;
对于无法自动调节的配电变压器,在用高负荷时段,调整好配电变压器的分解开关,在用电低估时期根据实际情况再调整回来,确保电压质量满足用电客户的需求。加强对主变压器、配电变压器、电容器的维护工作,配置专人管理电压检测仪,值班人员每月至少巡视检查一次,每月至少一次熄灯巡视检查电力电容器,确保设备安全、正常地运行。

做好农网电压无功管理任重而道远。随着科学技术的进步,电压无功管理的方法也在不断进步,做好农网电压无功管理工作对我国社会主义新农村建设和可持续发展具有很重要的实际意义。

参考文献

低压配电实训总结范文第3篇

按照公司关于农村供电所业务委托工作部署,在总结前期试点单位工作经验基础上,根据本单位实际情况,特制定辽阳供电公司农村供电所业务委托工作方案。

一、企业现状

1.概况

辽阳供电公司共有4个县级供电企业,分别是辽阳县供电分公司、灯塔供电分公司、太子河供电分公司、弓长岭供电分公司。共有36个农村供电所,其中辽阳县供电分公司17个,灯塔供电分公司14个,太子河供电分公司4个,弓长岭供电分公司1个。承担43个乡镇、488178户农村客户、

133万人口的供电服务任务。

2.人员构成

全地区农村供电所人员总数1014人,其中:供电企业长期职工142人,占14%;
农电工808人,占79.7%;
集体混岗64人,占6.3%。总体上供电所工作人员以农电工为主。

辽阳县供电分公司农村供电所人员总数539人,其中:供电企业长期职工112人,农电工363人,集体混岗64人;
灯塔供电分公司农村供电所人员总数366人,其中:供电企业长期职工26人,农电工340人;
太子河供电分公司农村供电所人员总数74人,其中:供电企业长期职工4人,农电工70人;
弓长岭供电分公司农村供电所人员总数为35人,全部为农电工。供电所人员配置情况见附件1。

3.设备情况

全地区农村10KV线路4820KM,0.4KV线路7076KM,10KV变压器台14885个,综合变台3654个,用电户数488178户,低压户数473183户。其中:辽阳县供电分公司10KV线路2673KM,0.4KV线路3719KM,10KV变压器台7836个,综合变台2007个,用电户数210613户,低压户数201482户;
灯塔供电分公司10KV线路1767KM,0.4KV线路2583KM,10KV变压器台5970个,综合变台1255个,用电户数200071户,低压户数195415户;
太子河供电分公司0.4KV线路361KM,10KV变压器台764个,综合变台160个,用电户数28567户,低压户数17947户;
弓长岭供电分公司10KV线路380KM,0.4KV线路412KM,10KV变压器台765个,综合变台232个,用电户数48927户,低压户数48339户。设备情况详情见附件2。

4.岗位设置

低压配电运检专业86人,占总数的10.6%;
营销服务121人,占总数的15%;
配电营销综合人员277人,占总数的34.3%;
一长三员67人,占总数的8.3%。

供电所设有“一长三员三班”,即所长、安全员、技术员、营销员等岗位和配电班、营业班、综合服务班等专业班组。售电量大、人员多的供电所还设有副所长和4个以上的专业班组;
售电量小、人员少的供电所只设营配一体的综合性班组。部分供电企业针对营业区内客户相对集中的特点,将抄表、检修业务从供电所中独立出来,成立了抄表中心、检修中心。

5.从事业务

原农村供电所日常业务主要负责供电所维护界限内的10KV及一下配电运行维护、检修施工、故障处理等生产管理工作;
负责电费抄收、低压线损管理、用电检查、用电咨询、安装维护计量装置、业扩报装受理、报修受理、电费管理、日常管理等营业工作;
负责农村供用电优质服务等工作。

农电工基本情况见附件3。

二、总体思路

为适应专业化管理,规范供电所用工方式,依据国家政策法规,在尊重农电工群体特殊历史成因,立足供电所现有人员结构和业务分工实际,按照“规范管理、稳定队伍、提高效率”的工作原则,在公司统一组织领导下,积极稳妥开展供电所有关业务的委托工作。力争用2年时间全面完成既定目标任务,实现供电所管理及用工的规范化、集约化,推进依法治企,促进和谐社会建设,更好地服务农村经济社会发展。

三、操作方案

(一)公司组建

1.注册公司:拟组建的辽阳市农村电力服务有限公司为综合性业务受托公司,应按照《公司法》依法注册、规范经营。

2.公司名称:辽阳市农村电力服务有限公司。

3.公司股东及股权结构:出资方为辽阳电能发展有限公司和辽阳供电公司。其中,辽阳电能发展有限公司出资额占注册资本的80%,辽宁省电力有限公司授权辽阳供电公司作为出资主体,出资额占注册资本的20%。进行工商注册并履行股东的权利、义务。

4.公司注册资本构成

辽阳市农村电力服务有限公司注册资本为200万元;
其中:辽阳电能发展有限公司现金出资160万元,委托辽阳供电公司现金出资40万元。县层面农村电力服务有限公司(独立法人)注册资本为150万元;
其中集体企业现金出资120万元,委托市供电公司现金出资30万元。

5.设置原则

辽阳供电公司只有4个县区供电分公司,农电工收入差距不大,2011年辽阳县供电分公司和灯塔供电分公司农电工收入持平,为2.37万元/年,太子河分公司为2.8万元/年,弓长岭分公司为2.69万元/年。今年年底4个县区局农电工的收入水平将达到一致。同时4个县区分公司的人员数量与定员相比,辽阳县、灯塔、太子河属于超编单位,而只有弓长岭属于缺员单位,业务委托类型较为近似,同时在市级层面成立服务公司一是在确保工作质量的前提下,可以减少注册公司数量、减少注册投资,减少企业法人单位数量,减少链条环节,利于工作部署。二是利于在同一地区内统筹调剂,统一工作标准,统一工作流程,实现全地区各项工作平衡发展。有利于全地区的统一调控。三是市公司层面组建公司有利于减少层级,平衡本区域内运维成本,预防低维费收支不平衡产生的亏损。四是减少地方政府各部门的检查,减少县公司集体企业职工与农电工的攀比。因此辽阳供电公司在辽阳市层面成立服务公司,在辽阳县、灯塔、太子河、弓长岭4县区层面设立服务分公司。

(二)农村电力服务有限公司机构、岗位、人员

1.市级电力服务公司

(1)公司管理

服务公司管理层设置总经理兼书记,经营副总经理、营销副总经理,3人组成。

(2)职能部门设置及岗位职责

服务公司本部设置4个职能部门,分别是综合管理部、业务部、人力资源部、财务部。各部门主任暂由总经理、副总经理兼任。综合管理部设置政工干事、综合事务管理岗位;
生产经营部设置生产技术管理、安全管理、营销管理;
人力资源部设置员工管理、薪酬管理岗位;
财务部设置财务管理、出纳员岗位。

其部门职责如下:

综合管理部:负责综合事务管理,负责委托合同的签订、规章制度的编制工作,负责综合数据的统计分析,组织开展党、团、工会、精神文明建设工作等。

人力资源部:负责人力资源和社会保险管理工作;
负责组织机构、定员、定额、劳动合同、岗位规范管理,组织开展技能鉴定工作;
负责工资、津贴、工资计划、绩效考核管理;
负责职工业务技能培训、岗位培训管理。

财务部:负责配合供电企业核定委托费用,负责公司各项费用管理,负责编制公司财务管理制度,负责公司资产管理,负责成本计划的编制、考核、控制以及机关核算工作,负责货币资金的收、支及结算的登记、核算与管理工作。

业务部:接受供电公司专业部门的业务指导,负责开展受托的生产经营业务。负责生产经营指标的统计;
负责制定生产经营管理的规章制度。

其岗位主要职责如下:

①综合事务管理:负责综合事务管理,负责本单位法律事务、合同管理等工作;
负责本单位公文、机要等工作;
负责企业内部治安保卫、消防、车辆管理等工作;
负责公司后勤事务管理工作。

低压配电实训总结范文第4篇

    论文关键词:用电检查;题库;考核

    随着中国电力事业的不断发展,无论在电源建设、电网建设和用电客户的增长上,都向前迈了一大步。用电检查作为用电管理工作的重要组成部分,属于电网经营企业依法行使对用电客户受电装置进行检查的企业行为,是国家电力法律赋予电网经营企业的权利和义务。近些年来,大部分地方用电容量和客户量比以前增长一倍还要多,而用电检查人员数量基本没有增加,在人员数量配备跟不上发展需要的现实条件下,提高用电检查人员的素质就显得迫在眉睫。为了大力实施国网公司“人才强企”战略,加快培养高素质技能人才队伍,提高国网用电检查人员职业技能水平,由国家电网公司策划,吴琦同志担任主编的生产技术培训专用教材——《用电检查》,目前已在国网内部全面推广开来。为公正客观评价用电检查人员的职业能力,改进培训考核的方式及效果,帮助受训人员把握培训教材要点,根据国网公司集团化运作、统一人才培养的工作要求,开发一套与《用电检查》相配套的能力考核标准题库,对用电检查人员建立健全培训、考核机制有着十分重要的意义。

    一、电力系统用电检查背景

    1.用电检查概念

    用电检查就是电力企业为了保障正常的供用电秩序和公共安全而从事的检查、监督、指导、帮助用户进行安全、经济、合理用电的行为。

    2.用电检查现状

    目前用电检查主要呈现以下特性:

    (1)电力行政管理部门对电力安全管理缺失,用电检查管理职能基本消失。由于客户用电安全长期缺乏监督管理,客户用电安全形势恶化严重,导致客户用电设备故障比例逐年增加,已经影响到电网的安全稳定运行。

    (2)社会舆论导向片面强调供电企业服务社会的义务,却忽略了电网安全需要供电企业和用电客户共同维护的事实,影响了供电企业维护电网安全和用电秩序,导致电力设施破坏和窃电事件逐渐增多。

    (3)用电检查人员在为客户服务的过程中,提出的安全用电合理要求与客户自身经济利益以及电力优质服务之间的矛盾越来越多。这在一定程度上增加了用电检查协调工作的难度,使电力企业陷入两难境地。如果满足客户要求,则增加了事故发生的风险;如果不满足客户要求而以安全为先对客户施加压力,则带来了客户对电力优质服务工作的不满,影响供电服务形象。

    3.做好用电检查对供电企业的要求

    目前,违章用电、窃电方法繁多、并呈高技术化倾向,而用电检查工作人员的技术水平及相关检测设备难以满足要求,致使一些隐蔽性的、高技术性的违章用电、窃电行为难以被查到,这就需要提高用电检查人员的业务能力和服务水平。在日常的用电检查工作中,部分用电检查人员往往只注重检查结果而忽略检查程序,致使客户怀疑检查的合法性,反告供电企业侵权。用电检查人员在开展用电检查过程中,对用户线路存在安全隐患的情况,应及时帮助用户提出整改措施,提高服务广大用户的能力。

    供电企业用电检查人员应具备如下条件:作风正派,办事公道,廉洁奉公。已经取得相应的用电检查资格。聘为一级用电检查员者,应具有一级用电检查资格;聘为二级用电检查员者,应具有二级及以上用电检查资格;聘为三级用电检查员者,应具有三级及以上用电检查资格。经过法律知识培训,熟悉与供用电业务有关的法律、法规、方针、政策、技术标准以及供用电管理规章制度。

    二、用电检查题库开发的目标与基本原则

    从当前用电检查的现状可以看出,提高供电企业用电检查人员综合素质,对提高供电检查工作的质量起着至关重要的作用。随着《用电检查》教材的推广,针对用电检查人员对自身职业能力水平的考核也成为目前给予解决的重要问题。怎样能够公正客观评价用电检查人员的职业能力,改进培训考核的方式及效果,帮助受训人员把握培训教材要点?为了解决上述问题,本课题小组根据国网公司集团化运作、统一人才培养的工作要点,针对《用电检查》培训教材开发了一套与之相配套的能力考核标准题库。根据这套标准题库对用电检查人员进行全面考核,设立考核标准,建立健全培训、考核机制,争取做到通过制定标准的考核体制来有效的考核,评价用电检查人员从而提高用电检查人员的整体职业素养。

    1.用电检查题库开发的目标

    建立覆盖用电检查应具备的基础、专业基础、专业和职业素养、相关法规和条例等知识;涵盖用电检查工作中应具备的基本、专业和相关操作技能;以培训教材为依据、以培训模块为基础的考核题库。题量和难度将满足对用电检查人员不同等级员工进行能力评价和各类培训项目考核的需要。对各网省公司考核题库的开发现状进行调研的基础上,开展创新型的研究。命题思维方式实现由传统经验型向现代技术规范型的转变。

    2.制定统一的考核标准

    在制定题库开发大纲时,考虑到用电检查人员的职责有所不同,针对不同职责的用电检查人员进行不同考点的考核,因此对其按配电与营销两部分制定考核模块与考核标准。

    为了考核尽可能的全面,因此,用电检查题库应做到涵盖面尽可能广,因此,用电检查题库的开发主要包含以下题目类型:实操题、识图题、计算题、综合分析、案例题汇总、以及理论知识五部分。

    3.考核题库开发的基本原则

    在确定考核项目时遵循以下基本原则:

    一是保证所选考核项目的典型性与代表行。做到全面反映用电检查标准的各个等级的技能水平。二是保证所选考核项目的涵盖面尽可能广。在命题时,尽可能的将用电检查的主要内容全部涵盖其中。三是坚持统一性与针对性想结合。考核项目的开发上,对基本素质、基本技能要规定统一的内容和要求。并针对不同类型用电检查人员在考核内容上侧重点有所区别。这样既统一了基本考核的标准,又适应了不同类型用电检查人员的职能所在。

    三、考核模块的设定

    用电检查题库从考核方式上主要分为机考题与实际操作题两部分。机考题主要考核用电检查人员对用电检查基本概念,基本技能机型考核。实际操作题,则对用电检查人员实际动手能力、解决问题的主观能动性等方面进行考核。用电检查题库从考核题目类型上分为单选,多选,识图、判断、计算、案例分析以及技能操作这几种类型。

    1.配电部分考核模块设置

    配电部分考核模块主要内容包括:架空绝缘配电线路施工及验收规程;10kV及以下架空配电线路设计技术规程;低压电气设备;低压电气设备的选择;低压配电设计知识;低压成套配电装置知识;配电变压器;高压断路器;互感器;隔离开关;高压熔断器;避雷器;电力电容器;接地装置;配电线路的基本知识;配电线路常用材料及选择;配电线路常用设备及选择;电杆基础;电杆组装和立杆;拉线及其安装;导线连接;导线架设;弧垂观测;接地装置的安装;接户线、进户线安装;无功补偿装置的容量选择及电气元件的配置无功补偿装置安装与调试;无功补偿后用户负荷的确定;10kV配电所主接线方式;导线直接连接方法;导线接续管连接方法;通用电工工具的使用;常用安装工具的使用;灭火器的使用;电气安全工器具的使用;万用表、钳型电流表的使用;绝缘电阻表的使用;接地电阻测试仪的使用;单臂、双臂电桥的使用;登高工具的使用;脚扣、登高板登杆操作方法和步骤;工程常用十个绳扣的打法;拉线制作、安装;接户线安装;架空导线紧线、放线操作;导线在绝缘子上的绑扎、线夹上的安装操作;服务程序和行为规范;营销服务礼仪;动力箱(盘)安装;低压成套装置安装;无功补偿装置安装;接地装置安装;剩余电流动作保护装置的选用、安装;剩余电流动作保护器的运行和维护及调试;低压设备运行、维护;低压设备检修、更换;低压设备常见故障处理;低压电气控制原理图;低压电气接线图;照明施工图的识读;动力供电系统图;高、低压配电所系统图;配电线路路径图;配电线路杆型图;杆塔组装图和施工图;配电线路地形图;电力用户功率因数要求;提高功率因数的方法;继电保护及自动装置在配电网中的任务和作用;继电保护及自动装置的基本原理;主保护、后备保护与辅助保护;电力系统对继电保护的基本要求;10kV配电网中线路保护配置;电力变压器保护配置;高压电动机的继电保护;低压开关电器安装;低压电器选择;低压供电设备验收;导线的选择;电动机直接启动控制电路安装;电动机几种较复杂控制电路安装;电动机无功补偿及补偿容量计算;10kV配电变压器及台架安装;10kV配电设备安装;10kV配电设备常规电气试验项目及方法;编制配电设备安装方案、验收方案;10kV配电设备巡视检查项目及技术要求;10kV配电设备运行维护及检修;10kV配电设备常见故障及处理;10kV开关站的运行维护;10kV箱式变电站的运行维护;农网配电设备预防性试验标准及试验方法;室内照明、动力线路安装;照明器具的选用和安装;照明、动路回路验收及技术规范;电杆基坑开挖要求;电杆组装工艺要求;起立电杆工器具的选用;起立电杆操作方法;杆塔组立施工方案的编写;10kV配电线路施工方案的编写;10kV配电线路竣工验收;10kV配电线路导线架设;10kV绝缘配电线路导线架设;10kV配电线路导线拆除;配电室、配电箱、箱式变电站电气接线;配电线路巡视检查;配电线路运行维护及故障处理;配电线路缺陷管理;配电线路事故抢修;经纬仪的使用;经纬仪在配电线路测量中的应用;电力电缆基本知识;电力电缆的敷设施工;10kv电缆头的制作;电力电缆线路运行维护。

低压配电实训总结范文第5篇

关键词:公共建筑;
能耗监测系统;
分项计量;
电气设计;
智能建筑设计 文献标识码:A

中图分类号:TU111 文章编号:1009-2374(2016)34-0116-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.34.057

1 概述

随着公共建筑数量的迅速增加,公共建筑使用过程中运行和管理不当,造成了巨大的能源浪费。为实现可持续发展,住房和城乡建设部早在2007年便颁布了近10项有关建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系的指导性文件。通过对建筑能耗数据的采集,掌握用能情况,分析用能特征,不仅能够有针对性地对既有建筑进行节能改造,更有利于国家从宏观层面上制定能源政策与节能措施。为指导和规范西安市公共建筑能耗监测系统建设、运行及管理工作,为西安市各类公共建筑能耗统计、能源审计、建筑节能管理和节能改造提供科学可靠的技术支持,西安市于2015年了陕西省工程建设标准《西安市公共建筑能耗监测系统技术规范》。该技术规范用于西安市各类新建、改建、扩建和既有公共建筑能耗监测系统的设计、施工、验收、运行和维护。本文以西安市某高校实训大楼为例,地下1层,地上12层。总建筑面积26517m2,建筑物高度48.8m。本工程属于二类高层办公楼。结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程是新建建筑物,能耗监测系统的设计由建筑设计院随电气施工图同步考虑。对建筑的机电系统安装分类、分项的能耗计量仪表,由此得到建筑物总能源消耗与不同能源种类、不同功能系统的分项能耗,实现建筑能耗的分类计量和电能耗的分项计量。

2 本工程能耗分项计量与数据设置

2.1 本工程能耗分类与分项计量

分类能耗是根据公共建筑消耗的主要能源种类划分的能耗数据,如电、燃气、水、集中供热、集中供冷、其他能源(集中热水供应量、煤、油、可再生能源)等。分项能耗是根据公共建筑消耗的电力的主要用途划分的能耗数据。分类能耗中,电量应分为4项分项,包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。电量的4项分项是必分项,各分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项,是选分项。其他分类能耗不应分项。本项目建筑能耗分类、分项计量如图1所示:

2.2 能耗数据采集点的确定

由于水、燃气、热的能耗计量相对简单,电气专业只需做好相应的通信线路设计,故本文重点探讨用电分项能耗监测的施工图设计方法。在设计电气系统干线图和照明/动力配电系统图的基础上,确定各用电回路的名称及供电范围、负荷性质等,才能确定能耗数据采集点。

本项目共确定能耗数据采集点68个,其中用电分项计量采集点56个,其他分类能耗计量采集点12个。电能耗分项计量采集点分别为:10kV高压柜4个;
变压器低压出线柜6个;
低压柜电力线载波1个;
实训楼第一层~第十二层照明插座配电箱12个;
第一层~第十二层公共及应急照明配电箱12个;
屋顶动力配电箱8个;
地下一层(车库和设备房)照明插座配电箱2个,应急照明配电箱2个,动力配电箱2个,热幕配电箱1个;
南/北厂房照明插座配电箱2个,动力配电箱2个,热幕配电箱2个。其他分类能耗计量采集点分别为:实验楼远传冷水表/远传热水表/远传总燃气表/远传总暖表各1个;
南/北厂房远传冷水表/远传热水表/远传总燃气表/远传总暖表各1个。

2.3 能耗数据采集点编号与数据编码

能耗数据编码规则为细则层次代码结构,主要按7类细则进行编码,包括行政区划代码编码、建筑类别编码、建筑识别编码、分类能耗指编码、分项能耗编码、分项能耗一级子项编码、分项能耗二级子项编码。编码后能耗数据由15位符号组成。若某一项目无须使用某编码时,则用相应位数的“0”代替。根据技术规范,制定能耗数据编码和能耗数据采集点识别编码,如表1所示:

3 能耗监测系统设计

3.1 能耗监测系统结构设计

本项目能耗监测系统由用户管理层、网络通信层、现场设备层三部分组成,完成能耗数据的采集、传输、管理等功能,见图2。现场设置的电能表采用屏蔽双纹线连接至各分区数据采集器,各分区数据采集器将数据分类处理后,上传到网络交换机,再通过网线上传至能耗监测系统主机实现能耗监测管理功能。

3.2 10kV高压配电系统能耗监测

三相多功能电能仪表DSSD25用于10kV开关柜能耗的计量和监测。用于分时计量正、反向有功/无功电能,计量有功/无功总电能,分相有功/无功电能,分时计量正、反向有功,正、反向无功的最大需量及发生时间等。

3.3 变压器0.4/0.23kV系统能耗监测

3.3.1 三项电能监测。三相多功能电能仪表DD521用于0.4kV/10kV开关柜能耗的计量和监测。用于测量单回路的三相电压、三相电流、功率因数、频率及视在功率,记录分相/总有功功率/无功功率/有功电量/无功电量。

根据配电柜的出线数量可选用三相多回路电能监测仪表DD504(4回路),DD505(5回路),DD507(7回路),DD509(9回路)用于0.4kV配电柜能耗的计量和监测。能够测量每回路的三相电压、三相电流、功率因数、频率及视在功率,记录分相/总有功功率/无功功率/有功电量/无功电量。

3.3.2 电力能耗终端采集器。三相载波智能采集终端DDJ03对建筑能耗监测末端有载波型计量和监测仪表进行采集。安装在低压0.4kV进线柜。终端通过电力载波接口可以实现对电能表的召测、抄收及暂存电能表数据,并用以太网通讯的方式将储存的数据按主台的命令发向主台。

电力能耗采集器DDJ01是对建筑能耗监测末端的监测仪表计进行采集,安装在每个低压0.4kV出线柜,主要用于采集各种类型的能耗仪表的数据。实现对电能表的召测、抄收及暂存电能表数据,并将储存的数据向上一级的采集器。

3.4 能耗数据采集

电力能耗采集器DDJ02对电力能耗终端采集器的数据进行采集,安装于开关柜。通过RS485接口对电力能耗采集器的数据进行采集或直接采集电能仪表的数据,抄收并暂存电能表数据,并将储存的数据向监控主机发送。

水、气型智能采集器DDJ04用于对供暖、冷水、热水、燃气等能耗终端的数据进行采集,对数据进行预处理,并将数据发送到监控主机。通过RS485接口可以实现对各类能耗监测表的召测、抄收及暂存能耗监测表数据,并将储存的数据向上一级的采集器。能耗数据采集系统图(部分)如图3所示:

4 结语

本文以西安市某高校实训大楼为工程实例,根据国家和地方相关技术导则和技术规范,确定该建筑能耗分类和分项计量的设置范围。能耗监测系统的设计随电气施工图同步考虑,完成了能耗监测系统的电气设计。

参考文献

[1] 住房和城乡建设部.关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见(建科[2007]245号)[S].

[2] 陕西省住房和城乡建设厅.西安市公共建筑能耗监测系统技术规范(DBJ61/T97-2015)[S].2015.